Auslösung FI testen?
#21
Danke, verstanden. Falls jemand so einen Prüfer hat, bitte Bescheid geben. Allgemeine Lebensratschläge habe ich jetzt ausreichend.
Zitieren

#22
Vielen Dank an Olli für die konkrete Antwort!
Zitieren

#23
Koaxfan schrieb:Danke, verstanden. Falls jemand so einen Prüfer hat, bitte Bescheid geben. Allgemeine Lebensratschläge habe ich jetzt ausreichend.


Sorry, aber so ein Gerät wird Dir niemand leihen; jedenfalls niemand, der Verantwortungsvoll ist; weil die Bedienung nicht gerade einfach ist und man ohne im Umgang damit geübt zu sein, zu viel Falschmessungen produziert.
Ganz davon ab, das das teil rund 2200 EUR kostet, was sich Privatleute nur bedingt leisten können....
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.

Liebe Grüße Willi
Zitieren

#24
Also prüfen auf Auslösen des FI sollte doch einfach nach dem Ohmschen Gesetz mit nem 10k Widerstand (10W) zw. Phase und Schutzleiter möglich sein. (bei einem 30mA FI)
Einen Schukostecker passend verdrahten und kurz einstecken (auf die Phase achten oder ein zweites mal gedreht einstecken Smile ) sollte doch auch ein Laie hinkriegen.
Wenn das nicht auslöst, dann von ner Fachfirma durchmessen lassen.
Zitieren

#25
Bitte doch auf solche Hinweise für Bastellösungen verzichten. Wer von der Materie Ahnung hat, wüsste das schon selber, und wer nicht, der sollte doch bitte, wie schon von Olli gesagt, die Finger davon lassen.
Und, wie auch schon von Olli erwähnt, ein zweipoliger Prüfer (Duspol) tut das auch über seine Prüftaste. Zudem ist ein solcher Prüfer im Haushalt nützlich, zuverlässig Stromfreiheit festzustellen.

Gruß Klaus
Zitieren

#26
Ist doch ein DIY- und kein Hausfrauen-Forum hier, oder? Big Grin
Die Leute schrauben doch dauernd an Netzteilen, etc. und da wird auch nicht ständig gewarnt...
Aber klar, Strom kann tödlich sein, man muss sich bloß nicht gleich von Fachleuten mit überteuertem Equipment abzocken lassen.
Zitieren

#27
Micha_HK schrieb:Ist doch ein DIY- und kein Hausfrauen-Forum hier, oder? Big Grin
Die Leute schrauben doch dauernd an Netzteilen, etc. und da wird auch nicht ständig gewarnt...
Aber klar, Strom kann tödlich sein, man muss sich bloß nicht gleich von Fachleuten mit überteuertem Equipment abzocken lassen.

Tolle Einstellung, echt! Da kann man nur hoffen, dass es keinen Unschuldigen trifft!
Es hat auch übriges seine Gründe, warum z.B. bei den Contests keine selbstgebaute Elektronik ohne DGUV-A3-Plakette betrieben werden darf....
Und das Equipment ist nicht überteuert; als Elektiker würde man das wissen; auch, was davon abhängt, dass die Messungen korrekt sind...
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.

Liebe Grüße Willi
Zitieren

#28
geiz ist geil...

...sprach der bestatter und reibt sich die hände Big Grin
"Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd" (chinesisches Sprichwort)

grüße,
martin
Zitieren

#29
Moin Micha Smile
Du hast bestimmt nicht Unrecht. Aber wer garantiert uns, dass nicht auch unbedarfte Laien mitlesen und dann "basteln"? Dann doch lieber einmal zuviel gewarnt. Und zum Thema überteuert - einen Basis Duspol bekommt man unter 50€ bei Amazon. Das ist, finde ich, nicht zu teuer für ein vernünftiges Werkzeug.

Gruß Olli

Micha_HK schrieb:Ist doch ein DIY- und kein Hausfrauen-Forum hier, oder? Big Grin
Die Leute schrauben doch dauernd an Netzteilen, etc. und da wird auch nicht ständig gewarnt...
Aber klar, Strom kann tödlich sein, man muss sich bloß nicht gleich von Fachleuten mit überteuertem Equipment abzocken lassen.
[SIZE=2]"Die Tiefe ist rund" © Kaspie.[/SIZE]
[SIZE=2]
GLÜCK IST, WENN ES KEINE KATASTROPHE GIBT Big Grin
[/SIZE]

Zitieren

#30
hoschibill schrieb:. Und zum Thema überteuert - einen Basis Duspol bekommt man unter 50€ bei Amazon. Das ist, finde ich, nicht zu teuer für ein vernünftiges Werkzeug.

Gruß Olli

Olli,
ich glaube Micha meinte den Preis für das Gossen-Metrawatt MXTRA, das Du verlinkt hast.....
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.

Liebe Grüße Willi
Zitieren

#31
Zitat: Aber wer garantiert uns, dass nicht auch unbedarfte Laien mitlesen und dann "basteln"?

Genau so meinte ich es. Hätte ich wohl besser gleich dazugeschrieben.

Gruß Klaus
Zitieren

#32
Ich komme aus einer Generation da konnte man auch Bauanleitungen für TNT weitergeben und die Leute haben erstmal nachgedacht bevor sie Säure gekauft haben. Also welcher Widerstand passt ist mir schon klar - ich frage nicht umsonst nach dem passenden Profiwerkzeug. Gerade weil ich an meinem Leben hänge.

Ich habe mir erst ein anständiges Netzteil gekauft weil der Herr Elektromeister in sechs Monaten nicht geschafft hat den Türöffner nach Schaltplan anzuklemmen - einmal den Schaltplan richtig rum gehalten und schon funktioniert alles.

Also ein Duspol kann auch stufenweise den Fehlerstrom hochdrehen bis der FI fliegt? Genau das möchte ich. Wissen, wann der FI fliegt, und zwar an den Steckdosen an denen die Leitungslänge weit jenseits der Vorgaben ist.

Edith sagt: Der Basis-Dospol kann „nur“ 30mA auslösen. Also nicht stufenweise hochfahren. Aber sollte eigentlich ausreichend sein - wenn der nicht auslöst, brauche ich eh einen Gutachter.
Zitieren

#33
Koaxfan schrieb:Also ein Duspol kann auch stufenweise den Fehlerstrom hochdrehen bis der FI fliegt? Genau das möchte ich. Wissen, wann der FI fliegt, und zwar an den Steckdosen an denen die Leitungslänge weit jenseits der Vorgaben ist.

Nein, das kann er nicht. Der Duspol lässt einen definierten Strom fliessen der gerade so hoch ist, um einen 30mA FI auszulösen. Löst der FI beim Knopfdruck nicht aus, ist was faul.

Zum Thema Leitungslänge. Der Spannungfall von der Hauseinspeisung (das ist der Kasten VOR dem Sicherungskasten!) bis zur letzten Abnahmestelle darf 2% betragen. Dafür gibt es Onlinerechner. Für unsere Bauten geben wir 1% ab Sicherungskasten vor.
[SIZE=2]"Die Tiefe ist rund" © Kaspie.[/SIZE]
[SIZE=2]
GLÜCK IST, WENN ES KEINE KATASTROPHE GIBT Big Grin
[/SIZE]

Zitieren

#34
Zum Onlinerechner: Oha. Wenn ich mal von 3,6kW Maximalbezug ausgehe komme ich auf 6,x und da sind die 6m Zuleitung (in 5x16 oder mehr) noch garnicht dabei. Kein Wunder, dass meine Anlage so leise ist, da kommt zu wenig Spannung an!

Die Prüfung mit 30mA hatte ich dann doch noch in der Anleitung gefunden, sorry, kam per Edit.
Zitieren

#35
Zitat: Kein Wunder, dass meine Anlage so leise ist, da kommt zu wenig Spannung an!

Der ist gut. Big Grin
Zitieren

#36
Micha_HK schrieb:Der ist gut. Big Grin

Meine Nachbarn finden das garnicht lustig Smile aber ernsthaft jetzt: So lange und dünne Stromleitungen sind garantiert nicht nur bei mir zu finden. Wer hat schon seine Stromleitungen inklusive jeder Biegung und jeder Klemme vermessen? Wer weiß schon, welche Umwege die Leitungen machen?
Zitieren

#37
Schönen Abend

Um die Auslösung zu testen einfach eine Fassung mit zwei Strippen dran, eine richtige Glühbirne wie früher in die Fassung und dann die Strippen auf Aussenleiter und Schutzleiter.

Im Normalfall sollte das funktionieren und den FI auslösen.

Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Zitieren

#38
Hannes 1977 schrieb:Schönen Abend

Um die Auslösung zu testen einfach eine Fassung mit zwei Strippen dran, eine richtige Glühbirne wie früher in die Fassung und dann die Strippen auf Aussenleiter und Schutzleiter.

Im Normalfall sollte das funktionieren und den FI auslösen.

Grüsse Hannes

Hannes, jetzt haben Olli und andere Leute immer wieder darauf hingewiesen, das solche Basteltricks Shyce sind und das auch Leute mit ganz wenig Ahnug so etwas lesen, und dadurch zu Schaden kommen

Und dann kommst Du und bringst wieder so einen Mist aufs Parkett - muss das sein???
Lass es doch einfach gut sein mit Ollis Tip, einen Duspol zu verwenden; der Hinweis hat nämlich Hand und Fuss, in Gegensatz zu Deinem Gebastel!
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.

Liebe Grüße Willi
Zitieren

#39
Gibts auch fertig

https://www.zgonc.at/pruflampe.html

Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Zitieren

#40
Hannes 1977 schrieb:Gibts auch fertig

https://www.zgonc.at/pruflampe.html

Grüsse Hannes

Und damit kann man testen, ob ein FI bei exakt 30mA auslöst?
Also, bei 30mA, nicht bei 32mA, aber auch noch nicht bei 27 mA...
Und das dieses Ding zum Testen von FIs geeignet ist, steht da auch nirgends - Was auch logisch ist, wegen der Produkthaftung!
Das Ding ist genau nur eins : ein Tester, ob ca 100 bis 500V anstehen, mehr nicht!
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.

Liebe Grüße Willi