SymAsym 2,0A T nicht genug? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Bausätze (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=89) +---- Thema: SymAsym 2,0A T nicht genug? (/showthread.php?tid=8928) |
SymAsym 2,0A T nicht genug? - Backtotheroots - 03.02.2015 Hallo zusammen, Ich habe den Netzanschluss am SymAsym mit 2A abgesichert. Trotzdem löst die sich schon mal in Wohlgefallen auf. Ist der Einschaltstrom größer? Darf ich eine stärkere Sicherung einbauen?
SymAsym 2,0A T nicht genug? - スピーカ - 03.02.2015 Ringkerntrafo? SymAsym 2,0A T nicht genug? - Backtotheroots - 03.02.2015 Ja, einer für 2 Kanäle 300VA von Talema SymAsym 2,0A T nicht genug? - Marcus.S - 03.02.2015 Moin! 300VA können einen Einschaltstromstoß von 60A (fürn paar ms) haben. Eine träge Feinsicherung sollte beim 10-fachen Nennstrom nach ~200ms "fliegen" (hab ich aus dem Kopf, bitte nicht drauf festnageln). In deinem Beispiel wäre es aber schon der 30-fache Nennstrom. Gut denkbar, dass es schlicht am Einschaltstrom des Trafos liegt. Zur Sicherheit vielleicht eine Einschaltstrombegrenzung davor. Wenns wirklich daran lag sollte danach Ruhe sein. LG Marcus SymAsym 2,0A T nicht genug? - Reverend - 03.02.2015 Hi, mit 220VA hat die Sicherung gehalten, mit dem 300VA hin und wieder durchgebrannt. Ich habe mir die Starterplatine geholt und seitdem ist Ruhe... Ich hab auch nur eine 1.6 träge drin jetzt. Kann ich dir nur ans Herz legen. SymAsym 2,0A T nicht genug? - Backtotheroots - 03.02.2015 Danke, dann wird noch mal gebastelt... |