» Veranstaltungen
» Navigation
» über uns
|
» Registrierung
Liebe Mitleserinnen, Mitleser, Foristinnen und Foristen,
wer sich von Euch in letzter Zeit mit dem Gedanken getragen hat, Mitglied unseres wunderbaren IGDH-Forums zu werden und die vorher an dieser Stelle beschriebene Prozedur dafür auf sich genommen hat, musste oftmals enttäuscht feststellen, dass von unserer Seite keine angemessene Reaktion erfolgte.
Dafür entschuldige ich mich im Namen des Vereins!
Es gibt massive technische Probleme mit der veralteten und mittlerweile sehr wackeligen Foren-Software und die Freischaltung neuer User ist deshalb momentan nicht mit angemessenem administrativem Aufwand möglich.
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Forum neu aufzusetzen und es sieht alles sehr vielversprechend aus.
Sobald es dies bezüglich Neuigkeiten, respektive einen Zeitplan gibt, lasse ich es Euch hier wissen.
Das wird auch für alle hier schon registrierten User wichtig sein, weil wir dann mit Euch den Umzug auf das neue Forum abstimmen werden.
Wir freuen uns sehr, wenn sich die geneigten Mitleserinnen und Mitleser, die sich bisher vergeblich um eine Freischaltung bemüht haben, nach der Neuaufsetzung abermals ein Herz fassen wollen und wir sie dann im neuen Forum willkommen heißen können.
Herzliche Grüße von Eurem ersten Vorsitzenden der IGDH
Rainer Feile
-
Softstartmodul Tipp?
Hallo,
hat jemand einen Tipp für günstige DIY Softstart Module? Bei Hypex gibt es sie für ~40€ (https://www.hypex.nl/product/softsta...#tab_downloads), aber das ist mir ehrlich gesagt zu teuer
VG Michi
-
-
Danke für den Tipp, das sieht sehr interessant aus. Hast du das schon getestet?
Und weißt du zufällig, wie hoch der zulässige Strom ist (in der Doku konnte ich dazu nichts finden)? Es scheint so, als wäre es für einen 50W Eintaktverstärker gedacht, ich würde es vor ein 600W SMPS schalten.
-
einfach mal abschalten...
-
Zitat von EMP
Danke für den Tipp, das sieht sehr interessant aus. Hast du das schon getestet?
Und weißt du zufällig, wie hoch der zulässige Strom ist (in der Doku konnte ich dazu nichts finden)? Es scheint so, als wäre es für einen 50W Eintaktverstärker gedacht, ich würde es vor ein 600W SMPS schalten.
Nicht getestet. Aber empfiehlt nicht über 500VA.
Dann nimm lieber Olafs.
-
10 Ohm NTC und ein Relais.
-
Für den 750VA Ringkerntrafo in meinen Aktivlautsprechern verwende ich einen FSM TSRL. Dürfte hier zu teuer sein, ist aber professionell erprobt.
Beste Grüße,
Winfried
PS: "Nur die eigene Erfahrung hat den Vorzug völliger Gewissheit" (Arthur Schopenhauer)
-
Erfahrener Benutzer
Ich stelle mir die Frage ob deine SMPS (welche?) nicht schon einen eingebaut hat?
-
Zitat von BDE
Ich stelle mir die Frage ob deine SMPS (welche?) nicht schon einen eingebaut hat?
Das wäre natürlich super, ich hab das von Saarmichel empfohlene China SMPS.
-
Erfahrener Benutzer
Soweit ich weiß hat i.d.R. jede SMPS einen "Softstart", welcher durch den PWM Controller realisiert wird. Zudem meine ich NTC/ Varistoren auf den Bildern zu sehen.
Hat denn mal jemand den Einschaltstrom dieser SMPS gemessen? EMP, Saarmichel?
-
Wenn da schon ein Softstart integriert ist, würde das auch erklären wieso Michael sie ohne Softstartmodul betreibt
Meine Netzteile sind noch nicht hier...
-
In der Regel bis 500W keine Probleme ohne Softstart.
On Board Softstart über PWM naja z.B. das Hypex 1200A400 hat eine Träge 12A Sicherung on Board 1200W/230V =5,22 A warum 12 und Träge ?
Nun kann man das Hypex auch in Standby schalten, aber empfohlen wird immer das Softstartmodul.
-
Aktiv LS Bastler
Suchst Du noch ein Softstart Modul?
bin gerade über dieses Angebot gestolpert und habe an Deine Suche gedacht:
Ob das was ist ? Bei dem Preis ?
http://www.ebay.de/itm/DIY-Soft-star...item1c5c49802f
Viele Grüße
Jens
-
Hallo Michi,
Im Gegensatz zu Trafo-Netzteilen, die phasenwinkelabhängig einen sehr hohen Einschaltstrom ziehen, benötigt ein SMPS eigentlich keinen externen Einschaltstrombegrenzer. Das macht der Wandler selbst. Störend ist nur der Ladestrom des Eingangselkos nach dem Gleichrichter. Aber solange die Kapazität nicht sehr hoch ist, z.B. Größer 500 müF, ist ein Softstartmodul bei der üblichen Hausverkabelung mit 16 A Si-Automat in C - Charakteristik überflüssig.
Gruss
Thomas
-
Zitat von Yogibär
Im Gegensatz zu Trafo-Netzteilen, die phasenwinkelabhängig einen sehr hohen Einschaltstrom ziehen, benötigt ein SMPS eigentlich keinen externen Einschaltstrombegrenzer. Das macht der Wandler selbst. Störend ist nur der Ladestrom des Eingangselkos nach dem Gleichrichter. Aber solange die Kapazität nicht sehr hoch ist, z.B. Größer 500 müF, ist ein Softstartmodul bei der üblichen Hausverkabelung mit 16 A Si-Automat in C - Charakteristik überflüssig.
Wer wohnt alles im Neubau mit der Hausverteilung gemäß Stand der Technik oder im Eigenheim wo er entscheidet was an Sicherungen geändert wird, ich leider nicht.
Die 2 Elkos haben je 1000uF, vor dem Brückengleichrichter sind 2 NTC Parallel verbaut und nicht zeitversetzt überbrückt, die SMPS ist aus China ohne jegliche Norm Prüfung.
Weiterhin werden einige mehr als eine SMPS anschalten 4 hab ich schon gelesen.
Das ist das eine Thema wegen der Einschaltstrombegrenzung, das andere ist der Schalter: hier werden 3-5 A Vandalismusschalter mit dem Verkäuferhinweis ca 5 A, empfohlen um die SMPS anzuschalten Hallo ?
Nun sag Du mal Bitte was dazu
-
Dass Dir bei dieser Konstellation der Schalter wahrscheinlich um die Ohren fliegt, hatten wir schon in diversen Diskussionen hier.
Wie ich bereits gesagt habe, bei Kapazitäten größer 500uF, was hier offenbar der Fall ist, wird es problematisch und ein Softstartmodul ist sicher die bessere wenn nicht sogar die erforderliche Lösung.
Viele Grüsse
Thomas
-
Ich muss zugeben das geht ein wenig runter wie Öl , hier die Zustimmung, von einem Kompetenten Benutzer, meiner geäußerten Bedenken zu erhalten
Danke
-
Nach Rückfrage bei ELV ändern die das Layout (andere Abmessung) ab einer bestellten Stückzahl von 10000 .
Deren Vorschlag da der Schaltplan (Bausatz) öffentlich ist selber handanlegen, wer will da ran und evtl. die Platine neu gestalten ? BDE?
Hab grad gesehen der NTC33Ohm ist für 900uF induktive Last ausgelegt.
Geändert von fox2206 (25.08.2017 um 09:08 Uhr)
-
Zitat von wgh52
Für den 750VA Ringkerntrafo in meinen Aktivlautsprechern verwende ich einen FSM TSRL. Dürfte hier zu teuer sein, ist aber professionell erprobt.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Modul auch für trafolose SMPS wirklich geeignet ist. Die Arbeitsweise dieses Moduls beruht darauf, dass der Phasenwinkel der Spannung benutzt wird, um den Magnetisierungsstrom des Trafos gesteuert hochzufahren, um damit der Einschaltstromstoß "Inrush" zu vermeiden.
Viele Grüße
Thomas
-
Mal für mich zum technischen Verständnis
Da man die NTC nicht parallel schalten soll wegen der 20% Toleranz und bei höheren Ohmschen Werten der NTC die max induktive Belastung sinkt nach Datenblatt, sind die dann nicht gänzlich ungeeignet ? ich hab da welche gefunden 1Ohm 2000uF um dann vergleichbar zur ELV Einschaltstrombebrenzung mit 33Ohm zu gelangen sind 33 Stück in Reihe zu verwenden oder hab ich grad ein Brett vorm Kopf?
Wird deswegen für SNT auf Zero Cross Detection in Kombination mit einer MOSFET-Strombegrenzung zurückgegriffen ? Wie bei den ESB von Camtec
Geändert von fox2206 (25.08.2017 um 10:34 Uhr)
Grund: noch was eingefallen